нужно ли при строительстве в московской области утеплять дом брус 145 на 145 снаружи. Брус клеенный, хотим пошлифовать и покрыть лаком с морилкой. Ни каким сайдингом нет желания обшивать.
Для того чтобы определить нужно ли утеплять деревянную стену толщиной 145 мм, следует выполнить теплотехнический расчет. Для этого, найдем исходные данные для Московской области. Средняя температура наружного воздуха за время отопительного периода равна – 3,1°C, а продолжительность отопительного периода составит 214 суток. Теплопроводность бруса будет равна 0,18 Вт/(м°С). В результате расчета выяснилось, что толщина бруса по своей термоизоляции не удовлетворяет требованиям п. 5.3 СНиП 23-02-2003, т. к. фактическая термоизоляция бруса меньше требуемого значения: Rо = 0.97 м2°C/Вт < Rreq = 3.13 м2°C/Вт; Выполним повторный расчет, с утеплением фасадов дома минераловатной плитой, плотностью 35 кг/м3, и теплопроводностью 0,046 Вт/(м°С), и облицовкой утеплителя деревянным блок хаусом, толщиной 36 мм, и теплопроводностью 0,18 Вт/(м°С). В результате расчета, подобрали толщину минераловатного утеплителя равную 100 мм. При этом, фактическая термоизоляция бруса больше требуемого значения: Rо = 3.34 м2°C/Вт > Rreq = 3.13 м2°C/Вт; что удовлетворяет условию п. 5.3 СНиП 23-02-2003 по приведённому сопротивлению теплопередаче.
2015-11-18 в 23:06:41
Для того чтобы определить нужно ли утеплять деревянную стену толщиной 145 мм, следует выполнить теплотехнический расчет. Для этого, найдем исходные данные для Московской области. Средняя температура наружного воздуха за время отопительного периода равна – 3,1°C, а продолжительность отопительного периода составит 214 суток. Теплопроводность бруса будет равна 0,18 Вт/(м°С). В результате расчета выяснилось, что толщина бруса по своей термоизоляции не удовлетворяет требованиям п. 5.3 СНиП 23-02-2003, т. к. фактическая термоизоляция бруса меньше требуемого значения:
Rо = 0.97 м2°C/Вт < Rreq = 3.13 м2°C/Вт;
Выполним повторный расчет, с утеплением фасадов дома минераловатной плитой, плотностью 35 кг/м3, и теплопроводностью 0,046 Вт/(м°С), и облицовкой утеплителя деревянным блок хаусом, толщиной 36 мм, и теплопроводностью 0,18 Вт/(м°С). В результате расчета, подобрали толщину минераловатного утеплителя равную 100 мм. При этом, фактическая термоизоляция бруса больше требуемого значения:
Rо = 3.34 м2°C/Вт > Rreq = 3.13 м2°C/Вт;
что удовлетворяет условию п. 5.3 СНиП 23-02-2003 по приведённому сопротивлению теплопередаче.