Хотим заказать строительство дома из оцилиндровки. Мы проживаем в Волго-Вятском регионе. Если говорить о сохранении тепла в доме, то какая толщина промерзания оцилиндрованного бревна, из которого сделан сруб? Какая должна быть толщина бревна, чтобы сруб не промерзал?
Проведем проверочный теплотехнический расчет по приведенному сопротивлению теплопередаче наружной стены из оцилиндрованного бревна для самого крупного промышленного города в Волго-Вятском регионе, Нижнего Новгорода. Для расчета нам понадобится температура внутреннего воздуха = +20 град. С, средняя температура наружного воздуха за отопительный период = -4,1 град. С, продолжительность отопительного периода = 215 суток. Еще нам потребуется теплопроводность для сосны, которая зависит от влажности материала. При влажности древесины 15% теплопроводность = 0,29 Вт/(м°С). Зададим толщину оцилиндрованного бревна = 200 мм. Выполним расчет. По нашим исходным данным, сопротивление теплопередаче составит: Rо = 0.85 м2°C/Вт < Rreq = 3.21 м2°C/Вт Наше расчетное значение ниже рекомендуемого почти в 4 раза. Условие п. 5.3 СНиП 23-02-2003 по приведённому сопротивлению теплопередаче не выполняется. Поэтому, наружные стены из оцилиндрованного бревна нужно обязательно утеплять.
2015-06-28 в 22:00:43
Проведем проверочный теплотехнический расчет по приведенному сопротивлению теплопередаче наружной стены из оцилиндрованного бревна для самого крупного промышленного города в Волго-Вятском регионе, Нижнего Новгорода. Для расчета нам понадобится температура внутреннего воздуха = +20 град. С, средняя температура наружного воздуха за отопительный период = -4,1 град. С, продолжительность отопительного периода = 215 суток. Еще нам потребуется теплопроводность для сосны, которая зависит от влажности материала. При влажности древесины 15% теплопроводность = 0,29 Вт/(м°С). Зададим толщину оцилиндрованного бревна = 200 мм. Выполним расчет. По нашим исходным данным, сопротивление теплопередаче составит:
Rо = 0.85 м2°C/Вт < Rreq = 3.21 м2°C/Вт
Наше расчетное значение ниже рекомендуемого почти в 4 раза. Условие п. 5.3 СНиП 23-02-2003 по приведённому сопротивлению теплопередаче не выполняется. Поэтому, наружные стены из оцилиндрованного бревна нужно обязательно утеплять.