Первоначально я выполнил теплотехнический расчет с использованием для строительства соснового профилированного бруса толщиной 200 мм, но, к сожалению, даже такое сечение не удовлетворяет требованиям СНиПа 23-02-2003. Поэтому, я выполнил расчет стен из двойного бруса с утеплением минераловатной плитой плотностью 30 кг/м3. Расчет полностью приводится ниже. Теплотехнический расчёт деревянной стены дома построенного по технологии "Двойной брус" с утеплением минераловатной плитой. Место строительства: город Анапа
1. Расчётная средняя температура внутреннего воздуха: tint = 20 °C. 2. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период: tht = 3.6 °C. 3. Продолжительность отопительного периода: zht = 143 сут. 4. Градусосутки отопительного периода: Dd = (tint - tht)zht = (20 - 3.6)×143 = 2345 °Cсут. 5. Тип здания или помещения: жилые. 6. Вид ограждающей конструкции: стена. 7. Нормируемое сопротивление теплопередаче определяется по таблице 4 СНиП 23-02-2003. Rreq = 2.22 м2°C/Вт 8. Характеристики слоёв ограждающей конструкции составят: 8.1. Сосна(наружный и внутренний брус), толщина 50+50 мм, теплопроводность 0,18 Вт/(м°С), термическое сопротивление 0,28+0,28 м2°C/Вт. 8.2. Плиты минераловатные плотностью 30 кг/м3, толщина 100 мм, теплопроводность 0,046 Вт/(м°С), термическое сопротивление 2,17 м2°C/Вт 9. Термическое сопротивление слоя многослойной ограждающей конструкции является отношением толщины этого слоя к его теплопроводности (см. таблицу). 10. Термическое сопротивление ограждающей конструкции является суммой термических сопротивлений её слоёв: Rк = 2.73 м2°C/Вт 11. Внутренняя поверхность ограждающей конструкции: стены, полы, гладкие потолки, потолки с выступающими ребрами при отношении высоты h ребер к расстоянию а между гранями соседних ребер h/a < 0,3. Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции: αi = 8.7 Вт/(м2°C) 12. Наружная поверхность ограждающей конструкции: наружные стены, покрытия, перекрытия над проездами и над холодными подпольями. Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции: αe = 23 Вт/(м2°C) 13. Сопротивление теплопередаче: Rо = 1/αi + Rк + 1/αe = 1/8.7 + 2.73 + 1/23 = 2.89 м2°C/Вт Rо = 2.89 м2°C/Вт > Rreq = 2.22 м2°C/Вт Условие п. 5.3 СНиП 23-02-2003 по приведённому сопротивлению теплопередаче выполняется.
2015-07-14 в 22:37:10
Первоначально я выполнил теплотехнический расчет с использованием для строительства соснового профилированного бруса толщиной 200 мм, но, к сожалению, даже такое сечение не удовлетворяет требованиям СНиПа 23-02-2003. Поэтому, я выполнил расчет стен из двойного бруса с утеплением минераловатной плитой плотностью 30 кг/м3. Расчет полностью приводится ниже.
Теплотехнический расчёт деревянной стены дома построенного по технологии "Двойной брус" с утеплением минераловатной плитой.
Место строительства: город Анапа
1. Расчётная средняя температура внутреннего воздуха: tint = 20 °C.
2. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период:
tht = 3.6 °C.
3. Продолжительность отопительного периода: zht = 143 сут.
4. Градусосутки отопительного периода:
Dd = (tint - tht)zht = (20 - 3.6)×143 = 2345 °Cсут.
5. Тип здания или помещения: жилые.
6. Вид ограждающей конструкции: стена.
7. Нормируемое сопротивление теплопередаче определяется по таблице 4 СНиП 23-02-2003.
Rreq = 2.22 м2°C/Вт
8. Характеристики слоёв ограждающей конструкции составят:
8.1. Сосна(наружный и внутренний брус), толщина 50+50 мм, теплопроводность 0,18 Вт/(м°С), термическое сопротивление
0,28+0,28 м2°C/Вт.
8.2. Плиты минераловатные плотностью 30 кг/м3, толщина 100 мм, теплопроводность 0,046 Вт/(м°С), термическое сопротивление 2,17 м2°C/Вт
9. Термическое сопротивление слоя многослойной ограждающей конструкции является отношением толщины этого слоя к его теплопроводности (см. таблицу).
10. Термическое сопротивление ограждающей конструкции является суммой термических сопротивлений её слоёв:
Rк = 2.73 м2°C/Вт
11. Внутренняя поверхность ограждающей конструкции: стены, полы, гладкие потолки, потолки с выступающими ребрами при отношении высоты h ребер к расстоянию а между гранями соседних ребер h/a < 0,3. Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции:
αi = 8.7 Вт/(м2°C)
12. Наружная поверхность ограждающей конструкции: наружные стены, покрытия, перекрытия над проездами и над холодными подпольями. Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции:
αe = 23 Вт/(м2°C)
13. Сопротивление теплопередаче:
Rо = 1/αi + Rк + 1/αe = 1/8.7 + 2.73 + 1/23 = 2.89 м2°C/Вт
Rо = 2.89 м2°C/Вт > Rreq = 2.22 м2°C/Вт
Условие п. 5.3 СНиП 23-02-2003 по приведённому сопротивлению теплопередаче выполняется.